      當前位置: 東莞市珀朗照明有限公司 > 服務與支持 > 技術文檔 > 航空障礙燈的安裝設置標準

      航空障礙燈的安裝設置標準

      時間:2014-03-06 10:50來源:珀朗照明 作者:珀朗照明 點擊:
       按國家標準,頂部高出其地面45米以上的高層建筑必須設置航標燈。為了與一般用途的照明燈有所區別,航標燈不是長亮著而是閃亮,閃光頻率不低于每分鐘20次,不高于每分鐘70次。
       離地面90米以上建筑物及其設施:使用中光強障礙標志燈為紅色閃光燈,閃光頻率應在每分鐘20-60次之間,閃光的有效光強不小于1600cd;或者使用紅色的高光強障礙標志燈,使其閃光效果更加明顯。離地面150米以上建筑物及其設施,使用高光強障礙標志燈并必須為白色閃光燈,閃光頻率應在每分鐘20-70次之間,有效光強隨背景亮度而定。
        航空障礙燈分類以從高到低的不同劃分為三個種類:
      高光強航空障礙燈、中光強航空障礙燈、低光強航空障礙燈。
      1、高光強航空障礙燈是比地面高度高于150米以上的障礙物所使用。且要求A型和B型高光強障礙燈必須是白色閃光燈,設在一個物體上的全部A型高光強障礙燈必須同時閃光,而且標明架空電線或電纜等支持桿塔的存在的B型高光強障礙燈應順序閃光:首先是中層光,然后是頂層光,最后是底層光。
      2、中光強航空障礙燈是高度處于高于地面建筑物45米至105米之間的障礙物所使用的障礙燈。分有A型、B型、C型三種。A型中光強障礙燈必須是白色閃光燈、B型的必須是紅色閃光燈、C型的必須是紅色恒定發光燈。設在同一個物體上的A型和B型中光強障礙燈必須同時閃光。
      3、低光強航空障礙燈是高度低于45米以下的障礙物所使用的障礙燈。分有A型和B型兩種。A型、B型和C型低光強航空障礙燈在固定物體上的時候必須是紅色恒定發光燈,而在應急和保安用的車輛上顯示的C型低光強障礙燈必須發出藍色閃光,而在其他車輛上顯示的C型低光強障礙燈必須發出黃色閃光。
       
        航空障礙燈安裝標準參考《民用機場飛行區技術標準》進行障礙燈的選用安裝。 
        航空障礙燈的安裝設置與分布:
      1、障礙物就其障礙燈的設置應標志出障礙物的最高點和最邊緣(即視高和視寬)。 
      2、如果物體的頂部高出其周圍地面45米以上,必須在其中間層加設障礙燈,中間層的距離必須不 
       大于45米并盡可能相等(城市中百米以上的超高建筑物尤其要考慮中間層加設障礙燈)。地處城市和居 
       民區附近的建筑物設裝中間層障礙燈時,應考慮避免使居民感到不快。一般要求從地面只能看到散逸的光線。 
      3、外形廣大的建筑群所設置障礙燈應能從各個方面看出物體的輪廓,水平方向也可參考以45米左右的間距設置障礙燈。 
      4、對于105米的超高物體、設施或拉線塔、樓頂塔等,應在其頂端設置中光強A型障礙燈,并為白色閃光,其下部分層設置紅色中光強B型障礙燈。 
      5、高于150米的超高物體(如廣播電視塔、大跨越斜拉橋等)應在其頂端設置高光強A型障礙燈,并且應以中、高光強障礙燈配合使用。 
      6、超高壓輸電線鐵塔應設置高光強B型障礙燈,并為三層同步閃光。位置為塔頂、電纜下垂最低點及二者中間位置,且需沿電纜走線方向設于鐵塔外側。 
      7、對于煙囪或其他類似性質的建筑物,頂部障礙燈必須位于頂端1.5-3米之間,考慮到煙囪對燈具污染,障礙燈可裝設在低于煙囪口4-6米的部位(詳見國家標準節選)。 
      8、不論哪種障礙燈,其在不同高度的障礙燈數目及排列,應能從各個方位都能看到該物體或物體群輪廓,并且考慮障礙燈的同步閃爍,以達到明顯的警示作用。
        但其實很多時候,障礙燈的使用并不是單種類型的使用,而是依據實際障礙物高度來搭配使用三種類型的障礙燈。不同的高度采用不同的配合,有時必須需要用到低光強、中光強、高光強航空障礙燈三種障礙燈類型來搭配使用標明障礙物的存在。